pxl666 pisze: ↑04 kwie 2022, 8:45
nie jestem pewien...
Faktycznie... chyba niewiele w tej tematyce wiesz
, za to jak zwykle bardzo mieszasz ludziom w głowach używając skrótów których chyba sam nie do końca rozumiesz...
pxl666 pisze: ↑04 kwie 2022, 8:45
ale na 100 trzeba mieć w budynku przed przyłączem swz i szr noi rozłącznik / odłącznik żeby napięcie nie poszło w sieć
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
Układy
SZR - Samoczynnego Załączania Rezerwy
https://www.libra.com.pl/baza-wiedzy/pr ... antowanego
Rozłącznik /odłącznik
https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/auto ... a-roznice/
Ale wracając do tematu...
@pxl666 - czy posiadasz w domu jakiegoś małego UPS-a chociażby do podtrzymania PC lub pieca ??
Jeżeli tak... to czy stosujesz do niego SZR ??
Czy wiesz na czym polega zasada dziania takiego UPS-a... już pomijając rozróżnienie na typ off-line, line-interactive czy też on-line ??
http://zasilaczups.pl/rodzaje-zasilaczy-ups.html
W skrócie... to tak wygląda.
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/UX ... L4wsOBoTAF
Podłączasz takiego UPS-a do gniazdka sieciowego / które oczywiście jest zabezpieczone w tablicy rozdzielczej/ prądu przemiennego 230V AC.
Zazwyczaj w UPS-ie akumulatory masz wbudowane wewnątrz urządzenia.
Do UPS-a podłączasz odbiornik energii elektrycznej 230V AC o mocy nie przekraczającej mocy znamionowej UPS-a.
Podczas normalnej pracy UPS zachowuje się jak "przedłużacz" przekazując energię która do niego dochodzi dalej do odbiornika.
Przy okazji ładuje lub utrzymuje swój akumulator w pełni naładowanym stanie.
Podczas zaniku napięcia zasilającego UPS... wewnętrzna elektronika uruchamia "falownik" wbudowany w UPS i przełącza podłączony odbiornik energii elektrycznej na "falownik" który zasilony z akumulatora przekształca jego niskie napięcie DC do wartości ok. 230V AC - podtrzymując w ten sposób ciągłość zasilania odbiornika.
Żadna energia nie "wydostaje się" z UPS-a w kierunku sieci zasilającej w którą jest wpięty UPS.
Owszem... stosuje się Układy SZR razem z UPS-ami, ale tylko dlatego by zapewnić zasilanie za UPS-em przez dłuższy czas niż pozwalają na to
pojemności akumulatorów.
Wtedy z jednej strony SZR podłącza się napięcie sieciowe, z drugiej strony agregat prądotwórczy... a dopiero do odejścia z SZR podłącza się UPS-a.
Energia zmagazynowana w akumulatorach UPS ma podtrzymać zasilanie odbiorników... podczas zaniku zasilania "podstawowego", czasu analizy sieci przez SZR, uruchomieniu agregatu, stabilizacji pracy agregatu i na końcu samej sekwencji przełączenia SZR-u na "rezerwowe" źródło zasilania.
Przy powrocie "podstawowego" źródła zasilania... sekwencja jest krótsza.
Po analizie sieci przez SZR, następuje sekwencja przełączenia SZR-u z "rezerwowego" źródło zasilania na "podstawowe"
To teraz rozwińmy wątek UPS-a
Jeżeli taki mały UPS może przez 5-15 minut utrzymać takiego PC, ruter czy też monitor w "normalnym funkcjonowaniu" kiedy mamy zanik napięcia "z miasta"... to co będzie mógł podtrzymać taki większy UPS 2kVA z o wiele większymi akumulatorami ??
Ano
o wiele dłużej wytrzyma podtrzymując obciążenie jak jego mniejszy brat... w końcu będzie miał o wiele większe /pojemniejsze/ akumulatory.
Ewentualnie... będzie mógł mieć podłączone o wiele większe obciążenie które przy zaniku energii "z miasta" będzie w stanie utrzymać w "normalnym funkcjonowaniu"
Sam miałem /do niedawna/ do UPS APC Smart 1400 podłączone wszystkie obwody oświetleniowe w domu + wydzielone gniazdka w pokojach /zazwyczaj pod TV + osprzęt/ + piec gazowy dwu funkcyjny.
Oczywiście do UPS-a podpięty miałem stojak z zewnętrznymi akumulatorami ok. 24 szt. każdy 12V 100Ah
Ale wróćmy do tematu... na tapetę ląduje linkowany przeze mnie "chiński" falownik hybrydowy.
@pxl666 - pewnie nawet nie zerknąłeś w linki... o graficznych obrazkach nie wspomnę
Zauważył byś... że budową nie różnią się prawie niczym od klasycznych UPS-ów.
To jest takie połączenie klasycznego UPS-a z regulatorem solarnym do paneli PV /w tańszych modelach regulator PWM w nieco droższych MPPT/
https://pl.dsisolar.com/Content/uploads ... 4dfa0f.jpg
Falowniki takie mają możliwość wybrania modelu pracy...
Praca jak UPS - energia do odbiorników przekazywana jest prosto z sieci zasilającej. PV oraz wbudowana ładowarka utrzymują akumulatory w pełni naładowane.
Praca Solarna - energia z PV przekazywana jest do odbiorników w pierwszej kolejności. Nadmiar energii z PV jest magazynowany w akumulatorach, kiedy energii z PV jest za mało na pokrycie zapotrzebowania odbiorników wtedy niedobór pokrywany jest z akumulatora.
Kiedy napięcie akumulatorów spada do odpowiedniego niskiego poziomu hybryda przełącza się na zasilanie z sieci i czeka kiedy napięcie na akumulatorach podniesie się ... podczas doładowania z PV czy też z wbudowanej ładowarki sieciowej /opcje do wyboru/.
Tryb mieszany - w nocy hybryda zachowuje się jak UPS, a po "wstaniu słońca" aż do "zachodu" przełącza się w tryb "Solarny"
Oczywiście są różne modele falowników hybrydowych różnych producentów.
Różnią się konfiguracją i opcją podpięcia, czy też możliwościami oddawania nadwyżki energii do sieci.
Ja w skrócie opisałem te najtańsze z "chin" /bez możliwości on-gridu/ ... które każdy może sobie założyć bez obawy o "legalność" na działce,garażu lub w domu.
Od strony energetyki... taki falownik "hybrydowy" jest rodzajem odbiornika energii, który mając energię z PV nie zawsze "ciągnie" energię z sieci miejskiej by zasilić podłączone do niego odbiorniki
Przemek pisze: ↑04 kwie 2022, 18:29
Ja ma w mojej instalacji był wymóg zainstalowania tz "sbox" na dachu zaraz po panelach...
S-boxy - inaczej wyłączniki przeciwpożarowe... to wymóg przy instalacjach powyżej 6,5 kWp
https://kielgo.pl/kiedy-nie-trzeba-stos ... czen-ppoz/
To chyba na tyle